Zum Thema Unterfrequenz hat Wikipedia eine eigene Seite ,
und in Österreich geht das Problem erst ab einer Frequenz unter 49,3 Hertz los ,
und nicht schon bei unter 49,8 Hz ;
und erst bei 45 Hz werden die Kraftwerke komplett vom Netz abgetrennt .

Wer behauptet , daß bei 49,8 Hz die Welt in ein Wirtschaftschaos wie 1929 verfallen
würde , macht auf Panik !

[Links nur für registrierte Nutzer]
Maßnahmen im Erzeugungsbereich
ab 49,8 Hz bis 49,3 Hz
Alarmierung des Personals, Einsatz der noch nicht mobilisierten Kraftwerksleistung, Automatisches Einleiten von Pumpenabstellprogrammen (beispielsweise von Pumpspeicherkraftwerken).

Maßnahmen im Netznutzerbereich
ab 49,0 Hz bis 48,2 Hz
Stufenweise Reduktion der Netzwirkleistung auf bis zu ca. 40 % der Leistung vor Störungseintritt.

Maßnahmen zur Kraftwerksabstellung
ab 47,5 Hz bis 45 Hz
Abstellprogramme zur Netzabtrennung von Maschinensätzen des Kraftwerks-Eigenbedarfes.

Ende der Netzversorgung
unterhalb von 45 Hz
Trennung der Kraftwerke vom Netz.