Maßnahmen im Erzeugungsbereich
ab 49,8 Hz bis 49,3 Hz
Alarmierung des Personals, Einsatz der noch nicht mobilisierten Kraftwerksleistung, Automatisches Einleiten von Pumpenabstellprogrammen (beispielsweise von Pumpspeicherkraftwerken).
Maßnahmen im Netznutzerbereich
ab 49,0 Hz bis 48,2 Hz
Stufenweise Reduktion der Netzwirkleistung auf bis zu ca. 40 % der Leistung vor Störungseintritt.
Maßnahmen zur Kraftwerksabstellung
ab 47,5 Hz bis 45 Hz
Abstellprogramme zur Netzabtrennung von Maschinensätzen des Kraftwerks-Eigenbedarfes.
Ende der Netzversorgung
unterhalb von 45 Hz